2009钢筋
在2009钢筋中,剪力墙暗柱导入2008图形中后就变成了柱子,在剪力墙中没有,如果不重新将暗柱用剪力墙画上,会不会影响房间布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳变成柱子就柱子,只要位置不变就行,套做法的时候套成墙即可 只要墙和柱组成的空间是封闭的,就不影响房间的布置 你画钢筋的时候,暗柱的位置应该满画剪力墙的,现在只能把墙延伸或补画上了,还是不封闭的话,把柱子隐藏了,把图放大点,看哪还的空隙,柱是不参与封闭房间的
2010-03-26 11:51:54
-
钢筋软件导入算量软件时,暗柱不需要导入,只导入剪力墙就行了。
2010-03-26 13:31:47
-
在2009钢筋中,剪力墙暗柱导入2008图形中后就变成了柱子,在剪力墙中没有,如果不重新将暗柱用剪力墙画上,会不会影响房间布置 剪力墙暗柱导入2008图形中把每层暗柱选中后删除即可,因画剪力墙钢筋时墙已画到轴线了。不会影响房间布置
2010-03-26 11:50:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看