• 电气专业

    电气在顶内用吊杆配管 如JDG20;JDG25;JDG32型钢怎样计算,

    问题补充:1、配电箱内备用回路预算是否计取; 2、水泵电机、动力风机是否要计取电机试验调整费; 3、配管计算型钢谁用计算标准公式,谢谢! 4、成套配电箱、柜是否计取盘柜配线; 5、谁有电气专业计取措施费表及费率; 6、配电柜、箱设计回路数大于定额子目回路选用何额子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在25以内的是定额包括了的 以外的是要计算重量的

    2010-03-26 14:24:36 

  • 1、配电箱内备用回路预算是否计取;(是) 2、水泵电机、动力风机是否要计取电机试验调整费;(三相电机计取,单相电机不计取) 3、配管计算型钢谁用计算标准公式,谢谢!(贴墙用管卡敷设的不计,用型钢做支架的按支架的实际长度+栓帽计算,因为型钢不一样、长度不一样,所以没有公式)。 4、成套配电箱、柜是否计取盘柜配线;(商品箱柜不计,自行组装的箱柜可计取)。 5、谁有电气专业计取措施费表及费率;(临设费即安全文明施工费四环内23.1%、外19.8%;超高费3%、6%、8%;脚手架费2%)。 6、配电柜、箱设计回路数大于定额子目回路选用何额子目(用子目乘以适当的系数,例如16回路的5-5 *1.2)

    2010-03-27 10:17:29 

  • 1.备用回路应计取 2.应计取电机调试费,如果计取配电箱的调试费就不另计电机的调试费用 3.吊杆的工程量以米(实际发生量)计算,吊杆间距为2m 4.不应计取盘柜配线,如果箱内有大于10mm的导线就应计取接线端子安装 5.参考《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及管理规定》京建施(2005)802号 6.如设计回路大于定额规定的回路套用定额时子目应乘以相应的系数来调整人材机的费用

    2010-03-26 16:55:32 

  • 问题好多啊,回答的不对请谅解 1、配电箱内备用回路预算是否计取;是 2、水泵电机、动力风机是否要计取电机试验调整费;是 3、配管计算型钢谁用计算标准公式,谢谢! 4、成套配电箱、柜是否计取盘柜配线;不用 5、谁有电气专业计取措施费表及费率;没有 6、配电柜、箱设计回路数大于定额子目回路选用何额子目,应该套最大回路那个定额

    2010-03-26 16:51:29 

  • 按吊管灯计算均包括在内

    2010-03-26 14:33:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map