realfox@126.com 2010-03-27 11:43:02 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 736查看 1回答
框梁钢筋问题
KL1 350*700 A10-100/200(2) (2b12); 2c20 梁有这样的标注吗?梁上部原位标注只有支座负筋为3c18,请问有这种没有上部通长 筋,只有负筋与架立筋连接充当上部钢筋的吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以这样标注的。 “这样的构造也是对的是吧?”是对的,集中标注带括号的是梁架力筋,及“(2B12)”,原位标注“3C18”其中2条钢筋与2B12的搭接。 “我的端支座上没有标负筋”,设计在端支座上没有信息就不对了,需要咨询设计院解决。
2010-03-27 11:47:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看