马晓晴 2023-04-21 10:27:52 | 江苏省 安装机电 | 389查看 1回答
安装综合布线问题
25对大对数接110配线架,可以拆出6根六类双绞线,这拆分的6根六类双绞线是不是需要先连接交换机分出足够多的进线连接配线架才行?
配线架数量计算:TD双口*2,D单口*1合计/24=配线架数量,是这么算么?
交换机与配线架之间连接跳线,跳线数量与信息插座接口数量相同吧?
辛苦大佬帮忙解答,有什么理解上的问题望能给予纠正,谢谢啦
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、25对大对数接110配线架,可以拆出6根六类双绞线,这拆分的6根六类双绞线是不是需要先连接交换机分出足够多的进线连接配线架才行?
答:拆分的6根六类双绞线,图纸中看不出来相关信息,不需要连接交换机了。
2、配线架数量计算:TD双口*2,D单口*1合计/24=配线架数量,是这么算么?
答:计算思路是正确的,如果配线架按24口考虑,满配不考虑冗余,就是信息点位/24,双口按两个考虑。
3、交换机与配线架之间连接跳线,跳线数量与信息插座接口数量相同吧?
答:110配线架至配线架和SWITCH(交换机)至配线架之间用网络跳线连接即可,网络跳线总数量至少是后面信息点位的数量;LIU(光纤连接盘)至交换机用光纤跳线连接,数量和交换机的数量一致。
2023-04-21 11:38:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看