张张张 2023-04-21 15:30:14 | 陕西省 安装 | 997查看 1回答
求解超高费和高层增加费!!!
地下2层,地上20层,满足取超高和高层的标准
求问:1.计价软件中需要分成地下和地上吗?起什么作用?取费有影响吗?
2.截图中两种记取超高和高层哪个正确?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、土建一般区分±0,超高降效费、垂直运输费、方便计算。安装的高层增加费按理说也要从±0区分,因为根据定额解释,从正负0至檐口高度超过20米或者6层以上才计算高层增加费。那就表示计算基数不包括地下室,但实际操作中,安装要从±0分开不太合理,电气回路、给排水等主干线基本都是从地下室引上的,所以大多数就分个地库和主楼,塔楼下面的负几层算主楼里面。然后统一计算高层增加费,相当于多计算了一部分。
超高费不影响,和地上地下没关系,从操作面高度算,超高规定高度的部分才计算,比如一层6米高,楼地面是参照,电气5米以上才计算,那就只有1米算超高费用,其他专业同理。
2、都不对,高层增加费可以直接像截图那样计取,超高费只有超高部分的工程量计取,所以超高的量得单独列清单,然后计超高费。
2023-04-21 16:18:20