mei1216 2010-03-29 20:18:14 | 北京市 行业软件 | 594查看 4回答
中端头与中间头
电缆 YJV22-1KV-(5*10) 长560米 终端头与中间头各应该套哪个定额?(北京地区) 谢谢大家
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以套铜接线端子:5-121 子目 30个 一般按200米做中间接头。做两次接头。 10mm2及以下的电力电缆不可以套电缆头制作安装,只能套铜端子压接子目。
2010-03-29 21:10:54
-
北京01定额户内:电缆终端头2-424;中间头2-383.
2010-03-30 19:20:24
-
如果是一个供电回路的电缆长度为560米时,这条电缆应计5*10MM2的电缆终端头2个;套1KV 以下35MM2以内的电缆终端头制作 安装的定额子目; 另外可计算1个电缆中间头(今后按实际发生算),套1KV 以下35MM2以内的干包式电缆中间头制作 安装的定额子目。
2010-03-30 08:54:40
-
asdjias jk
2010-03-30 11:44:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看