• 刚性地面及箍筋加密

    在03G101第40页中提到刚性地面,什么才称谓刚性地面?看了很多的解释总觉得不太准确。。刚性地面需要上下各500内再次加密 是否指箍筋的间距为50(在第41页中有一个说明)?而在苏G02-2004中第2-08~2-11页中指的是刚性地面以上和室外地面以下各500加密,是否有矛盾?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 刚性地面上下各加500 箍筋间距为100

    2010-03-30 21:53:20 

  • 1 刚性地面,主要是说当柱子受水平向力时,在地面部位由于横向变形太小或说不能产生变形,就相当于梁在柱支座部位的受力一样,所以此部位横向剪力较大,从设计上说需对此部位进行加密处理,所以柱周填土较密实,又有砼类的地面对柱形成约束,使其横向受力时,不能产生有效变形,而产生较大剪力的地面,可称为刚性地面。 2 箍筋加密,不一定是50,若不加密的正常区段为200间距,加密区就是100间距,同理正常区段为100间距,加密区就是50间距.

    2010-03-30 08:56:16 

  • 什么才称谓刚性地面? 底层钢筋混凝土地面。 刚性地面需要上下各500内再次加密 是否指箍筋的间距为50(在第41页中有一个说明)? 此处柱的加密区通楼层加密区。加密区间距按设计要求。 而在苏G02-2004中第2-08~2-11页中指的是刚性地面以上和室外地面以下各500加密,是否有矛盾? 无矛盾,方法相同。