JYCBB2 2010-03-30 10:14:47 | 河南省 其他专业 | 508查看 1回答
单梁的脚手架及超高费的计取
一层的顶结构只有梁而无板,当计算二层顶的单梁时,其脚手架的计算高度是从一层地面算起还是从二层地面算起?还有若算二层的超高时,是从一层算起还是从二层算起。(适用定额河南2002土建)。也就是说脚手架和超高费的起算标高是从一层地面(也就是正负零)算至二层梁顶还是从一层的梁顶(因一层顶有梁无板故二层就无地面)算至二层梁顶?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、脚手架应按梁底面积外扩1500计算(定额没有明确规定,需和甲方协商,因为实际施工需要这样做),套满堂脚手架按两层计算; 2、如果要是井字梁就应该全部算满堂脚手架,按两层计算。 3、超高费应从一层地面算起至二层顶标高。因为模板支撑在一层顶标高处无法控制。
2010-03-30 11:16:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看