星 2023-04-25 12:53:50 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 248查看 1回答
柱筋连接问题
基础柱500*500,边筋3C20,首层柱500*500,边筋2C20,因采用机械连接,但是首层计算结果边筋存在插筋,怎么设置才能使首层计算结果不存在插筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在构件属性中设置 ,
2023-08-07 18:33:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看