楽 2010-03-30 17:17:50 | 江西省 土建算量GCL2013 | 1777查看 2回答
框架梁和暗梁重叠了怎么办
钢筋中在剪力墙中要求布暗梁,同时也有框架梁,可是导入在图形中就提示出错了!怎么解决呀问题补充:我检查过了,是暗梁没有错或!是不我在钢筋中布框梁时拉通了剪力墙,可是钢筋图纸是拉能过去的呀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋设计暗梁与框架梁重叠,你按图纸要求输入,但图形算量是不存在有暗梁构件,有可能是你把暗梁用框架梁或者圈梁定义布置了,检查一下钢筋抽样。 “我检查过了,是暗梁没有错或!是不我在钢筋中布框梁时拉通了剪力墙,可是钢筋图纸是拉能过去的呀?”导出图形是没有暗梁构件的。
2010-03-30 17:37:43
-
或者你把标高调一下,或者把框梁和暗梁布置在两个分层,比如说,把框梁布置在分层一,把暗梁布置在分层二(在钢筋里这是个好方法)
2010-03-30 17:41:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看