aoe2007 2010-03-30 19:07:26 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 575查看 5回答
在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样对吗,与上部楼层的
在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样对吗,与上部楼层的梁相反,不知道计算出来的量准确吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件10.0中基础梁的下部支座钢筋时,输入按设计图纸上11C25 3/8这样输入是对的,基础梁与上部楼层的梁配筋正好相反,软件计算出来的量是准确的。
2010-03-31 00:13:30
-
根据图纸分析,如果原位标注是与楼层框架梁相反的的就用基础梁构件建立,输入格式根据原位标注的格式输入,如果像你说的下部支座筋是11C25 3/8,表示该支座下层有8根钢筋,伸入净跨1/3 ,上层有3根,伸入净跨1/4
2010-03-30 19:20:19
-
是的,基础梁和楼层梁受力方向相反。输入方法是一样的。
2010-03-31 08:21:20
-
基础梁的钢筋配置是正好与楼层框架梁相反的,因为它们的受力情况是相反的。基础梁的上部配置受力筋,下部配置支座筋。
2010-04-06 08:37:19
-
是对的。基础梁与上部梁的受力正好相反,所以基础梁的支座负筋是在基础梁的下部。
2010-03-30 19:11:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看