cijie 2010-03-31 09:07:06 | 河北省 其他专业 | 7666查看 1回答
请问避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装如何计算?
请问避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装如何计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。
2010-03-31 09:43:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看