emma 2010-03-31 16:13:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 645查看 2回答
阳角加筋
楼板的阳角位要加5Φ10长1200mm的钢筋,要如何在钢筋软件GGJ V10.0中设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个钢筋一般的是在单构件里处理的 那样不影响别的 别的构件也不影响这个构件
2010-03-31 16:16:47
-
如果计算方便的话那就最好了,手动加在单构件输入中,软件会自动依据你输入的钢筋信息计算出钢筋量并且把它归入到总钢筋量的同类钢筋量中.
2010-03-31 16:18:46
-
楼板边跨阳角及跨度≥4M板角处,1/4短向板跨长度范围内加设钢筋,同时在板面无负筋处附加双向温度构造钢筋C6@150,与板面负筋搭接300,这个如何处理呢?(无负筋处有面筋要不要布置呢?)
-
图中板配筋为c8@200双层双向,板厚120,我想问一下这跨板的阳角加筋怎么算,如果此板的尺寸为8000*8000呢,加筋范围还是2000*2000么,附图一为此板,附图2为结构说明
-
图中板配筋为c8@200双层双向,板厚120,我想问一下这跨板的阳角加筋怎么算,如果此板的尺寸为8000*8000呢,加筋范围还是2000*2000么,附图一为此板,附图2为结构说明
-
楼板受力筋是底筋C8@200,现阳角需加钢筋,按说明是C8@100。咨询单位的意见是短跨1/3范围内的阳角钢筋应设为C8@200,若按C8@100则会与底筋重叠。请教各位老师,到底如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看