易彪 2023-04-28 11:42:43 | 湖北省 安装 | 684查看 2回答
热水管补偿器数量设置问题
设计说明:热水管道系统设置补偿管道热胀冷缩的措施。热水管网按室内直线长度不超过18m设置一个不锈钢线性温度补偿器。
不锈钢线性温度补偿器这个工程量如何计算?不同管径总长度÷18m得出数量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直线长度 就是如果一段长度是20米 但是在17米的地方拐弯了(三通或者弯头),那就不能算
2023-04-28 13:36:02
-
按个呀,不是总长度,是平面图x方向的长度/18
2023-04-28 11:58:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看