阿杰 2023-04-29 09:06:47 | 湖南省 土建土建计量GTJ | 265查看 1回答
各位前辈,我有板洞问题希望求教。
这是该图板洞加强筋设计要求。
问题1:设计要求中未说明锚入梁内钢筋沿板短跨,我以设计要求中钢筋水平和竖直方向为标准,设置该板洞竖直方向加强钢筋锚入梁内是否可行?
问题2:图纸中板洞在降板上,则需锚入梁内加强筋是布置在升降板弯折处,还是依然布置在梁上?
问题3:两个板洞紧挨在一起,紧挨处加强筋可否以一个板洞的加强筋布置,不重复布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计要求中未说明锚入梁内钢筋沿板短跨,我以设计要求中钢筋水平和竖直方向为标准,设置该板洞竖直方向加强钢筋锚入梁内是 可行的。
图纸中板洞在降板上,则需锚入梁内加强筋是布置在升降板弯折处。
两个板洞紧挨在一起,紧挨处加强筋可以一个板洞的加强筋布置,不重复布置。
2023-04-29 09:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看