• 三级钢弯弧内直径到底是5d还是4d呀

    三级钢弯弧内直径到底是5d还是4d呀,为什么会有争议啊,求一份GB0666-2011最终版本,543235190@qq.com

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    GB50666?

    2023-05-04 09:01:00 

  • GB50666已发。

    GB50666-2011:

    5.3.5 受力钢筋的弯折应符合下列规定:

    1 光圆钢筋末端应作 180°弯钩,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋

    直径的 3 倍。作受压钢筋使用时,光圆钢筋末端可不作弯钩;

    2 光圆钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍;

    3 335MPa 级、400MPa 级带肋钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍;

    4 直径为 28mm 以下的 500MPa 级带肋钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直

    径的 6 倍,直径为 28mm 及以上的 500MPa 级带肋钢筋的弯弧内直径不

    应小于钢筋直径的 7 倍;

    5 框架结构的顶层端节点,对梁上部纵向钢筋、柱外侧纵向钢筋在节点角

    部弯折处,当钢筋直径为 28mm 以下时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径

    的 12 倍,钢筋直径为 28mm 及以上时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径的

    16 倍;

    6 箍筋弯折处的弯弧内直径尚不应小于纵向受力钢筋直径。

    GB50204-2015:

    三级钢

    以标准规范施行时间靠后者为准。