• 这个配线的敷设方式是WC CE 建模的时候可以第二张图这么输入吗?标高需要设置吗

    敷设方式

    配线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正确的,标高这样子没错,CE是走天花板的,按层顶没错

    建议采用系统图识别,这样方便

    答疑解惑

    你的属性里面没有导管材质,是不是弄错地方了

    首次提交 2023-05-05 16:11:12  最近修改2023-05-05 16:23:11 (修改过2次)

  • 可以

    2023-05-05 16:21:59 