LY-000072 2010-04-02 08:38:29 | 河南省 其他专业 | 1915查看 3回答
空心板的灌缝
我在跟乙方对决算时,遇到如下问题: 房间的进深为4.8m,图纸上空心板的布置为:4YKB3562/4YKB3552,中间没有现浇板带,标准图集选用02YG201预应力空心板,我们按照图纸上的布置计算空心板及其灌缝,但施工单位不愿意,施工单位的考虑是:实际板宽为590、490,按实际板宽布置会出现现浇板带,故应该计算现浇板带。我们查了规范及图集,好像都没有明确标明空心板布置时板间板缝的宽度,只有施工工艺上有是40mm,但施工工艺不能上升到规范的高度。这种争执如何解决。请教各位高手。谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工工艺上有4公分,施工确实也应当该做大于或等于4公分的缝,不然会降低结构的稳定性。现在用于制版的少了,在80年代的定额中有明确的说明,定额有预制板接头灌缝定额子目,所含的内容就是4公分的缝及板孔堵缝。
2010-04-02 08:54:54
-
首先,按实际板宽布置会出现现浇板带时,乙方应该写签证;其次,施工工艺是不能上升到规范的高度,但现场实际施工时,一般都是按施工工艺进行施工的. 个人觉得,只要乙方有甲方和监理认可的这方面的资料,可以考虑给乙方
2010-04-02 09:06:22
-
依据定额规定预制构件板下口板缝150mm以内不计算工程量,缝超过150mm按平板计算(现浇板带)。
2010-04-02 11:20:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看