• 软件中马登筋怎么设置啊?默认的是1/1,我怎么在具体的结施图中看总说明在设置,如果总的说明中

    没有我怎么来自己设置?请说详细点,给高分哦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    马蹬筋的要求一般施工组织设计中会写明,设计说明不会写的,这只是一种措施,起到支撑上下钢筋网片,在混凝土浇筑的时候,保证钢筋网不会塌陷以及保证板钢筋的保护层达到规范要求。 按照板分项工程的施工工艺,一般双层钢筋网片以及负筋下面都需要马蹬筋,现在一般都用线型马蹬铁,长度1400mm-1600mm,型号用大于12的钢筋,蹬高=板厚-2保护层-N*受力筋直径,蹬腿一般150mm,但是最主要的还是看施工现场或施工组织设计马蹬筋的类型。 马蹬筋的定义,在定义板构件的时候,可以选择马蹬筋的类型,总共有3种。 你问的1/1的问题?如果负筋是两边标注,那么你要判断左标注与右标注,在结合马蹬的布置间距来设置。如果左右马蹬筋布置排数相同,可以输入1或者1/1,如果不同,可以输入2/1...等等,结合图纸标注。 至于布置的间距,真不好说,一般是1000mm!但是负筋下面放一排完全可以起到支撑作用。结合图纸负筋标注看看吧!

    2010-04-02 11:48:02 

  • 一般一平方一个。

    2010-04-02 11:22:57 

  • 1/1表示的马镫钢筋的排数,可以根据实际设定支座负筋左右边的排数,例如2/2, 1/3等这部分马镫的间距要根据现场施工组织设计来确定 例如施工组织中马镫要求间距400*400交替布置.你的单边负筋伸出850,这时候就要设置两排马镫的

    2010-04-02 11:21:55 

  • 我们这里是基础1平米1个,楼层是0.6平米1个。

    2010-04-02 14:45:00 