realfox@126.com 2015-04-11 09:55:08 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3463查看 4回答
楼层设置采用结构标高的话,那么门洞离地高度是多少,是0 还是建筑标高减去结构标高,如果是0的话,那么
如果是0的话,是不是应该将整个门洞高度设置为门洞高度+(建筑标高减去结构标高)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门洞离地高度一般是选0,门洞高度也是按图纸设计设计的,其实这个不影响门窗的工程量的,理论上来说只是影响墙面的工程量,就是说用结构标高计算的话,可能墙面标高会多一点,但都是这么算,一般也没人太仔细弄这个东西,如果想要弄准了,应该是把板加厚,但这样板的工程量就又不对了,所以通常都是就直接按结构标高算了。
2015-04-11 10:01:01
-
楼层设置如是结构标高,所有门窗洞口的离地高度都应加上建筑做法的高度,否则有时布置过梁你就不对了,如果是砖混结构你洞口高度不到时圈梁底则圈梁底模软件不计算。墙面块料面积不正确。很多量都不准,这里就不多说了。自已体会吧。
2015-04-11 16:01:58
-
楼层设置采用结构标高的话,【在图形算量软件里应该按建筑标高定义】那么门洞离地高度是多少,【按结构标高定义洞口离地高度应该是0,】是0 还是建筑标高减去结构标高,如果是0的话,那么如果是0的话,是不是应该将整个门洞高度设置为门洞高度+(建筑标高减去结构标高)【如果是0的话,不能将整个门洞高度设置为门洞高度+(建筑标高减去结构标高),这样门的工程量按面积计算就会变大是不正确的】
2015-04-11 10:06:55
-
就按0设置吧,对计算结果是没有影响的。
2015-04-11 09:58:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看