• 汇总量不一样

    在钢筋算量中,砖混结构,一层和上面5层构造柱都是一样,没有变化,我从首层复制构件到恰五层,汇总计算后,每层楼的构造柱钢筋总量,总是不一样。请问是什么原因呢?(设置都是一样的。层高都是一样的)

    问题补充:采用的是电渣压力焊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在钢筋算量中,如果你是按软件默认的计算设置来进行柱子的计算,则一层和顶层的构造柱钢筋与其它层应该不是一样的,因为底层的钢筋需要在其下部进行锚固则多出其长度及重量,顶层钢筋需要减去下层伸入上层的搭接长度并且与顶层的圈梁(或板构件等)进行锚固,而中间层的钢筋是楼层高度加上伸入上层的搭接长度再减去下层伸入本层的钢筋搭接长度,所以汇总计算后各层楼的构造柱钢筋量是不一样的;你可以点击“编辑钢筋”——选中某一柱——查看下面的表格中的计算公式与图形长度,这样你就知道其原因了,不过对于整栋楼的此构件钢筋总量是正确的

    2010-04-02 17:06:01 

  • 请注意一层到五层的混凝土等级设置。不同的混凝土等级对应的钢筋搭接锚固值是不一样的。

    2010-04-02 17:28:02 

  • 中间三层如果不完全一样,量就会不一样的,中间三层如果构造柱节点有差异,量也不一样的!

    2010-04-02 19:13:46 