问题一堆的搬砖人 2023-05-08 11:33:50 | 贵州省 安装 | 410查看 3回答
电缆预留问题到底怎么计算?
请问1.敷设弛度1.025除了平面图和竖向长度以外,是否包含进入配电柜、进入建筑物的长度?还是说进入配电柜、进入建筑物的长度不用乘以1.025?
2.预留的叠加是涉及到的都需要增加吗?终端头预留和进入配电箱的预留长度一起叠加吗?按理说电缆如何会涉及2/3/4/5/8,这些都需要叠加吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、(图纸长度+预留)*1.025
2、预留的叠加是涉及到的都需要增加
2023-05-08 11:38:10
-
(长度+预留)*1.025
2023-05-08 11:44:59
-
要遵照各地区规定,山东省明确图纸计算量乘以1.025,其他预留量不乘。
2023-05-08 12:40:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看