LINLIYOU 2010-04-03 18:01:06 | 广东省 土建算量GCL2013 | 861查看 3回答
关于露台柱贴砖工程量的计算
露台上下层之间的柱贴砖,层高为3.3米,上下层都有0.95米的栏板围起来的,中间有一段1.8的柱面贴砖要怎样布置?谢谢问题补充:露台上下层之间950MM高的栏板在布置外墙贴砖时已经算贴砖工程量了,可两层之间有1800高没有栏板的地方有几根500*500的柱贴砖工程量就算不到的。 这要怎样布置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新建墙面,在低标高·顶标高中输入实际的标高,在在四面布置,就能处理你所说的问题。注意套定额子目时要套贴面砖子目。
2010-04-03 19:27:37
-
在布置走廊、露台柱时要分两段布置,第一段顶标高要设置为0.95M,在同一位置布置第二段:底标高设置为:层底标高+0.95,层顶标高设置为:层顶标高。在布置装修时,分别布置。墙面以上部分按独立柱布置即可以计算出工程量。
2010-04-04 13:45:09
-
露台上下层之间的柱贴砖,层高为3.3米,上下层都有0.95米的栏板围起来的,中间有一段1.8的柱面贴砖要怎样布置?谢谢 。。。。。。。。可以干贴
2010-04-03 18:31:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看