yyyy 2023-05-10 16:22:11 | 浙江省 安装设计招投标预算审核 | 553查看 4回答
导线根数系统图与平面图不符
系统图中导线根数为四根,但是平面图上注明为标注导线根数为3根,标注的有1-6根都有,那么两根不一样规格的导线该如何分配根数呢?
2023-05-10 16:26:32 补充
系统图中导线根数为3根,平面图有标注1-6根的,不知该怎么分配。例如:
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图都是3根(2根BV+1根BVR),图上4根(3根BV+1根BVR),图上5根(4根BV+1根BVR)
2023-05-10 16:28:57
-
系统图导线是3根,连接开关用BV线,
灯具之间1根BVR线,其他都是BV线
实际根数按平面图
首次提交 2023-05-10 16:23:29 最近修改2023-05-10 16:28:44 (修改过1次)
-
控制灯的数量不同,需要电线根数不同,需按平面图计算。系统图只是表明从配电箱出去的电线根数
2023-05-10 16:24:59
-
BVR是接地线,各灯具连通再到开关箱,
其他BV就是灯具的零火线,具体管内数量与开关回路数量有关系。
2023-05-10 17:01:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看