jz****@163.com 2010-04-18 11:07:12 | 北京市 行业软件 | 2598查看 3回答
关于电气系统调试的问题
1.送配电装置系统、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源、火灾漏电报警系统、自动报警系统装置调试,这些系统怎么确定其工程量,什么情况下才做这些调试?是不是所有的电气工程我们都可以列出这些项目?怎么套定额呢?呵呵。。。项目很多,但是我想这是很多做造价的人的难点,希望中山狼给后辈细心的讲解一下。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三、送配电设备调试中的lkV以下供电系统定额适用于所有低压供电系统,低压配电装置至各分配电箱的组成一个供电系统,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试项目内。l0kV以下送配电系统根据系统中元器件不同按一个配电柜组成一个系统。送配电设备系统调试包括系 统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、空气开关、熔断器等不含调试元件的供电系统,则不再作为调试系统计算。 三、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 中央信号装置是变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电器设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。 定额内用调试定额子目的就套。没有的就不套
2010-04-18 11:08:56
-
送配电装置系统、中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源、火灾漏电报警系统、自动报警系统装置调试,这些系统怎么确定其工程量. 送配电装置系统调试的工程量是:凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。计算时依据型号、电压等级(KV),按图示数量计算,以系统为计量单位。 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试的工程量:依据类型,以系统为计量单位。事故照明切换装置调试是:凡是能完成交直流切换的,一套装置为一个调试系统计算。 什么情况下才做这些调试?是不是所有的电气工程我们都可以列出这些项目?怎么套定额呢? 定额内有用调试定额子目的相关就可以套取。 建议你把当地的电气安装定额中的“电气调试”一节看一看,那上面讲得很全面。
2010-04-18 12:07:07
-
送配电装置系统调试的工程量是一般按照按照低压配电柜的回路数计量的,比如配电柜一个回路它带着两个或三个控制箱那也算一个送配电装置系统调试。 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试的工程量一般依据类型,以系统为计量单位。若定额内有用调试定额子目的相关子目就可以直接套取。或者在4.0计价软件里可以在安装费用设置里面去设置就可以了。
2010-04-30 14:39:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看