浩子 2010-04-18 13:11:20 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1451查看 5回答
梁、基础梁的上、下部钢筋输入顺序为什么不一样
今天才发现,基础梁是先“下部通长筋”再“上部通长筋”,那么我根据“集中标注”来输入,岂不是都输错了。软件为什么这样安排它们的输入顺序,为什么不一样?如图:
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为基础梁的受力方向和框架梁、梁的受力方向刚好相反,所以输入顺序也是反的,基础梁集中标注时,设计给的也是先下部,再上部,所以你就按顺序输入是正确的
2010-04-18 13:49:07
-
基础梁的配筋与地面以上梁的配筋是相反的。
2010-04-18 13:21:26
-
基础梁和梁的上下通长筋是反的!!
2010-04-18 18:16:22
-
因为基础梁的受力方向和框架梁、梁的受力方向刚好相反。特殊部位的基础梁是双向受力的。
2010-04-18 13:23:32
-
基础梁是反梁 所以你就反着输入…… 要不你用梁构件去画基础梁
2010-04-18 13:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看