张… 2023-05-17 04:30:47 | 江苏省 土建施工结算 | 1921查看 2回答
新建框架结构,6.0m高,现场采用普通钢管来搭设支模架,请问可以计算满堂脚手架吗
一个新建的钢筋砼框架结构,平屋面,就一层,没有施工方案,也没有什么编制的方案,甲方只要求把这个活干完,现层高达到了6.0m,下面找的木工班组,木工班组要求给他们补偿一些人工费用,请问结算时,是否可以计算满堂脚手架的费用?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以按层高超高3.6m计取柱梁板模板支撑超高增加费。若天棚抹灰,可计算满堂脚手架费用。
2023-05-17 04:54:34
-
可以的
2023-05-17 07:34:18