llll 2023-05-19 00:34:51 | 湖南省 土建钢筋算量GGJ2013 | 361查看 1回答
请问老师一个板钢筋的问题
例如B3:按照说明的内容,右下角的B3钢筋是不是面筋为双向C8@200、底筋为XC10@150YC8@150。有编号的板没有具体钢筋,是不是都属于未注明的板面筋为双向C8@200,底筋与同编号板一样。(本人是学生)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不对
T就是top的简写,就是上部钢筋
B是下部钢筋
2023-05-19 00:38:44
-
钢筋导入土建后如下图定义的构件变多了,原本为一个整体的构件拆为两份了,原本KL10变成KL10和KL10(240*600)了,如果直接添加做法,对工程量有影响吗?如果有影响怎么改呢?麻烦各位老师了!
-
在千赢官网首页登录入口钢筋算量的时候,图上是从-0.38-首层顶的柱子要锚井基础中去 ,但是柱子与基础中间还有一个柱墩,结果钢筋好像没有锚井基础里面,像这种情况该怎么设置呢?
-
如题,地下室底板和顶板做防水之后,应该是地下室的底板卷材沿柱子和墙面上翻,还是一层的呢?有点糊涂了,请老师指正。2019-12-29 12:29:41 补充还有一个问题,内外墙都应该上翻吗?
-
像这些钢筋是什么?在千赢官网首页登录入口里面怎么布置呢 这是一个混凝土蓄水池的底板配筋图 求解 急用 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看