liuxiulan1220 2010-04-19 15:28:14 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2757查看 7回答
独立基础底标高
楼层设置的基础层底标高为-4.65(从垫层上表面算起)的,在定义独基是,定义了垫层(矩形独立基础)和参数化独立基础,其中都有底标高要求,这个怎么定义?如垫层100厚。我当时写的是-100.但提示出错。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础的高度在基础构件里输入,不是在新建基础单元里输入。单元里的相对底标高相对的是基础下面的单元,如果只有一个基础单元那么相对底标高就是0,如果有两个单元那么上面单元相对底标高是相对于下一单元顶而言的,相对底标高软件自动给出,一般不需要调整。
2010-04-19 16:11:24
-
首先,在钢筋软件中不必定义垫层;其次,独基的底标高按实输入(不过你得看清楚是以"m"、或者是"mm"为单位的),你输入的-100应该是负100m了,所以提示出错 相对底标高更是不要轻易改动,因为相对底标高是基础单元与基础的相对位置,你输入独基单元的高度以后,相对底标高软件会自己计算的,比如只有一外独基单元时,相对底标高就是0或者独基最下面那个单元的相对底标高也只有是0
2010-04-19 15:33:03
-
一个你论清楚底标高是以什么为计算单位,是m? 还是mm,再一个你要论清楚它所问的你是底标高,还是顶标高。 楼层设置的基础层底标高为-4.65(从垫层上表面算起)的,那么你在定义垫层的底标高就应该是-4.75m才对。
2010-04-19 15:34:03
-
定义-4.75m,或者“基础底标高-0.1”
2010-04-19 17:16:55
-
不要着急,干什么也不是一天干成的,坚持下去一定能成功。画图主要弄清构件中属性、定义等,尤其是标高,比如底标高、相对底标高、层顶标高等等,要弄清楚是什么意思就好办啦。还有很多很多...........
2010-04-19 23:03:06
-
垫层标高是按照顶标高设定的,你直接输入高度或选择基础底标高即可
2010-04-19 15:35:47
-
底标高单位是米。 另外不要修改单元上的相对底标高,直接在独立基础构件上修改底标高为正确值
2010-04-19 15:31:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看