• 框架柱:如KZ1有少部分要求箍筋全高加密,大部分KZ1都不是全高加密,如何处理?

    框架柱:如KZ1有少部分要求箍筋全高加密,大部分KZ1都不是全高加密,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分开命名即可,亦即建两个不同名称的柱

    2010-04-20 17:01:08 

  • 框架柱:如KZ1有少部分要求箍筋全高加密,大部分KZ1都不是全高加密,如何处理? 解决的办法是:定义KZ1柱时,,把它区分开两种柱了,一种是KZ1不是全高加密,另一种定义时可建KZ1-1柱是箍筋全高加密,然后分别按照图纸所标注的位置画上就行了。

    2010-04-21 06:25:25 

  • 对,把名字区分开就行了,利用它的私有属性和公有属性就可以解决这个问题了!

    2010-04-20 17:13:29 