快乐每一天 2010-04-20 20:29:45 | 北京市 其他专业 | 515查看 1回答
配电问题
1,电缆保护管与电缆的尺寸怎么匹配? 2,接地铜排? 3,母线在配电柜中是怎么放置的?是水平的还是竖直的?母线在图纸上的图例是什么?母线室三片代表三相吗? 封闭式插接母线槽的作用是什么?母线安装还有什么材料是需要额外计费的? 4,母线插接箱的作用是什么?母线不是在配电柜中安装吗?还需要额外的插接箱吗? 5,一栋建筑物电源是怎么引进来的?引到哪里?用什么引进来的?母线在其中扮演什么角色?谁能把这一系列的问题讲清楚?在做投标文件时怎么以什么样的计算顺序来计算,才不会漏项? 6,绝缘子串怎么计算工程量? 谢谢问题补充:接地铜排怎么计算工程量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,电缆保护管与电缆的尺寸怎么匹配? 答:一般按设计及规范要求或差资料,没有设计的话举例:5*50,管DN80等; 2,接地铜排? 答:一般在电柜电箱内下方设置。成套的不应单独计价,含主材内。单独敷设及在高压、配电房内按延长米组价。 3,母线在配电柜中是怎么放置的?是水平的还是竖直的?母线在图纸上的图例是什么?母线室三片代表三相吗? 答:母线水平、竖直均有,按需要;图例看书吧;母线室三片不一定代表三相看图。 4,母线插接箱的作用是什么?母线不是在配电柜中安装吗?还需要额外的插接箱吗? 答:母线插接箱的作用是过渡;母线是否含在配电柜中安装?一般含,不含的时候参按2条回答。 5,一栋建筑物电源是怎么引进来的?引到哪里?用什么引进来的?母线在其中扮演什么角色?谁能把这一系列的问题讲清楚?在做投标文件时怎么以什么样的计算顺序来计算,才不会漏项? 答:电源引进按图,一般室内配置的专门配电房或外电引入;母线的角色其实是电源的载体。。。。 计算顺序事实很简单,按图纸要求及规范要求一条条计算就不会漏项,关键是对该系统工艺是否心中有底。
2010-04-24 13:39:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看