预算小白 2023-05-23 21:08:34 | 四川省 土建概算 | 238查看 2回答
请问,当设计图中另有说明梁的构造腰筋布置如图一,同时在集中标注中有受扭腰筋的布置如图二,那是否说明此处梁侧面是N6C12+G3A10?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
一杯红酒 黄金专家
答题: 8196 被赞: 3889
按N6C12布置,以集中标注、原位标注为准,没有标注的按说明
2023-05-23 21:10:03
陈工 钻石专家
答题: 198177 被赞: 46470
按原位标注优先的,按原位标注的执行。不是相加。
2023-05-23 21:12:51
梁侧面钢筋问题
请问说明中的侧面钢筋怎么布置呢?
关于梁侧面钢筋问题
千赢官网首页登录入口GTJ中,梁侧面钢筋输入的区间值,是否包含起始两个数字的值,大于等于这些符号怎么输入的
梁的侧面钢筋
如图。梁的侧面钢筋可以统一输入吗?补充问题:具体怎么设置,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????补充问题:在哪里设置,能清楚一点吗?
连梁侧面钢筋
连梁的一端是暗柱剪力墙,一端是框架柱,连梁侧面钢筋为C8@200,计算结果为侧面钢筋1和2,各不相同,连梁侧面钢筋1=1500+28*d+1000-20连梁侧面钢筋2=1500+28*d+1000-20+15*d,请问为何不一致
梁侧面构造钢筋
梁侧面构造钢筋按梁腹模板高度配置,采用叠合板时,叠合板厚度是否考虑?