人生如梦 2010-04-21 11:08:55 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 377查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
le****@163.com
答题: 63 被赞: 0
2010-04-21 11:14:54
02****@163.com
答题: 516 被赞: 6
2010-04-21 11:32:04
luj730
答题: 719 被赞: 3
2010-04-21 11:09:41
如何判断短肢剪力墙?
如图所示,如何判断短肢剪力墙?GYZ2中1100/200=5.5,大于4小于8,是否为短肢剪力墙?GYZ2中,一边墙厚为200,一边墙厚为300,判断短肢剪力墙时,是除以200还是除以300?GYZ2是端柱吗?
短肢剪力墙怎么画
这样的剪力墙和暗柱怎么画呀,是剪力墙全部覆盖暗柱还是?
短肢剪力墙。
短肢剪力墙的判断依据为肢长除以墙厚,问题1,如图所示,GJZ2水平向宽为200,垂直向宽为300,那么是除以200还是除以300.问题2,GYZ2 800/200=4,那么GYZ2在图形算量里就必须定义为柱,是这样吗?
短肢剪力墙导入GGJ的问题
我是一个初学者,在导入主楼短肢剪力墙的时候,暗柱和剪力墙如何导入。当我初步导入短肢剪力墙的时候(因为CAD里面的剪力墙图形两端暗柱和中间剪力墙是画在一起的),按照剪力墙导入的话,暗柱的箍筋和主筋无法识别。如果按照柱导入的话,剪力墙两端的暗柱的纵向通长筋无法定义识别,里面剪力墙的钢筋无法定义识别。特向各位大神请教!请详解,谢谢问题补充:我在服务新干线上面看了一下,我感觉我导入的步骤有问题,麻烦各位大神回答的时候详解短肢剪力墙导入GGJ的步骤。谢谢