郑小米--- 2023-05-29 20:22:07 | 山东省 机电概算计价软件GBQ4.0 | 1017查看 2回答
制冷机组的电机检查接线的调试工作套什么定额? 应该给电气的劳务还是暖通的劳务?
制冷机组等设备的电机检查接线的调试工作套什么定额? 应该给电气的劳务还是暖通的劳务?能不给吗?现在的厂家像电机这样的设备属于成套的产品在设备价格里面有包含相应的各种调试费用吗,厂家调试好了的话是不是就不用给劳务计取这部分费用了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
制冷机组用电缆连接,计算电缆头,套电力电缆终端头。
制冷机组与导线连接,计算检查接线,套电动机检查接线定额。设备安装是暖通的,接线是电气专业施工
2023-05-29 20:25:43
-
由电气专业完成调试工作,电机检查接线、调试都是在制冷机组安装好了之后发生的事情,检查接线及调试费需要给电气专业。
暖通只能计算制冷机组的安装费,不能计算电机检查接线、调试费。
2023-05-30 05:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看