以梦为马 2023-05-31 09:31:05 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 624查看 4回答
比如垫层是100厚,防水保护层是50厚,底板厚度600,那么这个保护层厚度是否含在600里面
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
bain-wei 专家
答题: 8235 被赞: 3121
不包含
2023-05-31 09:38:08
天下有雪 白银专家
答题: 1348 被赞: 329
是的
2023-05-31 09:32:00
王文学 黄金专家
答题: 8418 被赞: 3018
不含,保护层单独计算
2023-05-31 09:33:04
可遇难求 钻石专家
答题: 101116 被赞: 39670
防水保护层不属于底板,不包含在600内,单独计算。
2023-05-31 09:34:26