debugger 2010-04-23 09:17:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 843查看 6回答
图形导入钢筋
我先做的图形算量后导入钢筋算量,梁构件是在图形中识别的,导入钢筋中怎么识别梁的钢筋呢?问题补充:是这样的,我有CAD图,我想从CAD图中只导入钢筋信息
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳CAD图中只能导入板或筏板受力筋和负筋,不能直接导梁钢筋,要先导梁构件,如果梁构件已经存在,那只能识别梁原位标注,自己输入钢筋了。
2010-04-23 09:31:17
-
先布置钢筋,在绘制图形简单写,对于批量的话,直接套图,然后编辑修改配筋
2010-04-23 14:49:57
-
这位朋友..! 你是先绘制图形 然后在绘制钢筋吧..! 我把我的做法说给你听下:本人一般是先绘制钢筋,把图纸工程里所有钢筋都在钢筋软件里绘制出来,计算好钢筋后在导入算量里.在算量里然后在绘制需要添加的构件,比如说房间,什么的..! 构件钢筋最好是自己布置.这样的话自己更加明白这个工程用的配筋,对整个工程的钢筋也比较熟悉,在对账中对你有帮助. 有不明白的可以互相讨论..!
2010-04-23 11:59:42
-
导入后得先输入梁配筋信息(图形中没有配筋信息),再原位标注 这个应该不行了,梁钢筋是与梁构件一起识别的,不能分开再合并
2010-04-23 09:20:25
-
给你发个图吧。重新提取一下跨,再进行原位标注。
2010-04-23 09:25:27
-
导入CAD图然后在进行梁的提取不就行了吗?还怎么进行图形导钢筋呀
2010-04-23 10:03:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看