wj 2010-04-23 14:58:36 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 423查看 5回答
梁支座钢筋算量疑问
梁的右支座是剪力墙端柱,剪力墙平行于梁,同样的设置在不同的楼层,公式算法却不同,本应该是锚固34*D的却变成了支座宽-保护层+梁高-2*梁保护层问题补充:怎么处理这种情况
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“同样的设置在不同的楼层,公式算法却不同” 因为非顶层梁和屋面框架梁的计算方法的确是不一样的。 如果你个人希望能一样,就在计算设置里修改节点设置; 如果没有特殊说明,不建议修改。
2010-04-23 15:45:37
-
这种算法应该是顶层梁吧。
2010-04-23 15:06:19
-
你在计算设置里修改你想要的节点计算方法就可了
2010-04-23 15:14:59
-
支持一楼的。这是标准的屋面框架梁的上部钢筋支座处计算方法。请查看101-1图集。
2010-04-23 15:14:25
-
“同样的设置在不同的楼层,公式算法却不同” 因为非顶层梁和屋面框架梁的计算方法的确是不一样的。 如果你个人希望能一样,就在计算设置里修改节点设置; 如果没有特殊说明,不建议修改。l;;;
2010-04-23 16:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看