、七茶 2023-06-05 10:45:52 | 河北省 土建 | 452查看 1回答
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,暗柱拉筋间距200,箍筋间距400,墙水平筋间距200
定义剪力墙选择水平筋计入,隔一布一,为啥暗柱的钢筋三维里面没有箍筋了?我的设置是哪里存在问题
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋间距扩大一倍输入:@400
2023-07-16 14:59:09