秘秘冰柠檬 2010-04-25 09:03:55 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 329查看 1回答
基础层的钢筋
在软件里柱子是伸至基础里锚固的///////在软件的-1层设置柱子的插筋构造中怎么选择??图纸里也没规定;该是怎么选择??请高手指教
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果你基础层画了柱,-1层柱属性中的插筋构造不用修改. 基础层不画柱,如果是纵筋锚固软件会直接从基础底算到-1层的顶(纵筋),没有接头量;设置插筋会有基础插筋. 一般情况下暗柱很少会和框架柱一样有100/200的间距的,规则是一样的. 都是@150的间距,哪来的加密区呢?