☆夏☆ 2023-06-07 10:39:46 | 北京市 安装 | 615查看 3回答
定额电缆铺砂盖砖中的砂是按多厚考虑的?有无规范?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
规范是100mm厚细沙
2023-06-07 10:50:09
-
这个应没规范的,定额是综合的
2023-06-07 10:43:34
-
有规范;
管道上100mm;下100mm;总厚度=100+管径+100
2023-06-07 11:28:00