yange05231 2010-04-25 17:31:35 | 河南省 土建算量GCL2013 | 683查看 9回答
2008 框架梁子目套用
您好!一框架梁左侧板厚度为130,右侧板厚度为100,请问这跨梁应该怎么套子目呢?是套有梁板厚100以内还是有梁板厚100以上呢?谢谢!
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题比较见,要想精确计算在板的定义肯定按不同的板厚套用相应的100mm内与100mm以外的板定额。那么与些相连的梁肯定为有梁板了,也就是要分清楚此梁属于100mm内与100mm以外的范畴了。若要算准确的话可以将此段梁一分为2各画一半,若此层是完全对称的结构,可以将一边画上100mm内的有梁板梁,另一边画上100mm以外的梁。
2010-04-25 20:55:09
-
可以分别套
2010-04-25 17:40:02
-
一框架梁左侧板厚度为130,右侧板厚度为100,请问这跨梁应该怎么套子目呢?是套有梁板厚100以内还是有梁板厚100以上呢 在2008中,框架梁和板是分开计算砼的,梁套框架梁,高度按全高,板按平板计算到梁边,模板可以按有梁板套用,至于套到那个部位无所谓的。
2010-04-25 20:36:24
-
框架梁按梁的子目套,不用考虑板
2010-04-25 19:41:41
-
这个种情况还是随那一边吧 你是甲方就随少的e 是乙方就是大的 如果对方让你要根据再平分吧
2010-04-25 19:43:20
-
板厚度按设计厚度套用相应的定额子目,而有梁板和无梁板的区别要按定额上的计算规则来区分,要看板的四边支承情况做出相应判断,因此你要仔细地把定额里的计算规则看一下,这问题就不是问题了
2010-04-25 17:43:53
-
河北定额从03综合基价开始就取消“有梁板”概念,03综合基价与08定额规定梁与板分开计算,板算至梁侧面。 如果执行清单计价用03与08组价,同样执行03、08定额计算规则。
2010-04-25 17:47:33
-
定额中对这块没有说明。 分开套更不容易产生纠纷。但是用软件画可就增加难度了。建议你看一下是为甲方做预算,还是已方做预算。100以内价格更高点,看着办了。反正他们也没法反驳。
2010-04-25 17:45:23
-
我是施工单位的,我建议套取有梁板厚100以上的子目。
2010-04-26 06:29:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看