关于消防电,一直有些问题不明白,想请教一下大家
图一的电源线有多处直接进了线槽,要把它们接去哪里?
每条电话线都接去区域报警主机吗?多线制/总线制?
模块箱和总线隔离模块的关系是啥?然后又从每个模块箱出信号线接到区域报警主机吗?
什么情况下电源线和信号线是共管连接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电源线是从线槽楼内出来,到“声光报警器”(声光报警器需要用到电源线与信号线)。
二、电话线都是从消控室出来,到消防电话采用(多线制);到插孔电话(报警按钮)采用“总线制”。
三、模块箱与总线隔离器没有关联,只是总线隔离器里面有“信号总线隔离模块”。同样,信号线与电源线是从消控室出来的。
四、设计要求(允许)的情况下,电源线与信号线可以共管敷设。
你的总体方向感错了,你所问的所有线缆都是从消控室出来的。
2023-06-08 10:17:22
-
看对应的系统图回路
该区域的或者防火分区的电话线需要进区域报警主机
模块安装在模块箱内的