刘建英 2010-04-26 10:51:22 | 北京市 其他专业 | 1249查看 3回答
垂直电缆人工乘以3.0应该怎么解释
定额册说明中:竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0。问是整根通长电缆人工工日乘以系数3.0,还是只是竖直通道内部分人工工日乘以系数3.0?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只是竖直通道内部分的电缆敷设,人工工日乘以系数3.0 就象单层超高的明配管道,5米以上的乘以超高系数,5米以下的不计超高,分开算。 另外,一般的电气竖井并不是垂直通道,井道里面每层都有楼板,没有增加施工难度,所以不能乘以3.0系数,要是“通”道里面的才可以。 通道即类似于通风烟道,电缆需要从顶端牵引,增加了施工的难度。
2010-04-26 11:12:54
-
只是竖直通道内部分人工工日乘以系数3.0
2010-04-26 12:03:16
-
我知道,不过你说的问题定额中已考虑。
2010-04-27 13:44:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看