HaiFly 2023-06-10 16:35:39 | 广东省 土建 | 196查看 3回答
未标出的板底筋默认c8-200 圈红线的板底筋范围是?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
2023-06-10 16:40:23
-
是的,未标出的按这个范围布置。
2023-06-10 16:39:29
-
画圈部分的钢筋布置范围阴影部分板范围.
2023-06-10 16:43:46
-
未标注的板厚为100mm,除注明外板底筋为双向c8-200拉通,那那些没注明的板厚120的没有底筋。
未标注的板厚为100mm,除注明外板底筋为双向c8-200拉通,那那些没注明的板厚120的没有底筋,的也是板底筋为双向c8-200拉通吗
-
未注明的板面筋为C8@200,未画出的底筋为C6@140,是否指底筋C6@140双向拉通,然后C8@200的面筋指未注明的板负筋?还是指面筋C8@200双向拉通,底筋C6@140双向拉通?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看