请问一下各位前辈,图中a为报警总线,为什么有14根回路?
请问一下各位前辈,图中a为报警总线,为什么有14根回路?按楼层的话标准层每层都三个短路隔离器,有20层,怎么区分一个回路控制的哪几层?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一根报警总线是一个回路,一般设备一个回路不能超过200个点位,设计中14个回路,根据点位和余量综合考虑。