zhaok2008 2014-09-18 16:09:20 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 1202查看 3回答
电气导图中插座线路的识别
电气导图中,配电箱到插座回路中间有一段是桥架,桥架标高为3m,桥架是沿天花敷设,插座沿地面敷设,标高为0.3m,管线走向为延桥架一段到墙,再延墙到地面,再到各个插座,请问管线标高应该怎么设置,我标高设置为0.3m之后,每个插座处都有个立管,哪里设置错了?求指导
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:你这样的识别结果是错误的,识别的时候只有一根线由桥架到层底,其余的都是层底敷设,每个插座仅有0.3米的立管而已;如果软件操作不好识别,早这里教你两个方法供你选择:1、先识别除连接桥架以外的插座,最后在墙处连接立管到配电箱;2、桥架到第一个插座的立管由上向下引,然后其余的由下向上引即可;
提示:识别完毕动态观察,否则出现你这种识别结果,工程量要多出很多。
2014-09-19 07:49:41
-
你的标准是错误的。正确布置步骤:
1.每一回路从桥架引出来的那段水平管应该和桥架在同一水平高度(沿天花敷设),到第一个插座的正上方时,布置一个接线盒;
2.从接线盒处沿墙布置一根竖向立管(WC)到第一个插座;
3.从第一个插座到本回路的其他插座,水平管都是沿地板敷设(FC).
2014-09-20 22:22:44
-
如图;画白圈的管线自桥架到到插座设置为层顶标高,其余管线设置为层底标高-0.1;
2014-09-18 16:32:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看