睿睿 2010-04-29 16:03:25 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 679查看 5回答
钢筋接头
图纸上标明直螺纹连接,但清单没有直螺纹这一项,是否认为是清单缺项?另外,图纸是规定直螺纹连接或电渣压力焊时,计算钢筋量时还能算搭接长度吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算钢筋量时不必计算钢筋的搭接长度
2010-04-29 17:11:50
-
清单请该有钢筋这一项,直螺纹的价格在组钢筋价格的时候考虑。。没有单独直螺纹这一项 清单。。。
2010-04-29 16:35:58
-
计算钢筋不能考虑搭接量。直螺纹接头和锥螺纹接头单价可以换算。
2010-04-30 09:46:05
-
直螺纹接头不计算搭建,在清单时包含在钢筋子目内的!
2010-05-02 21:29:44
-
图纸上标明直螺纹连接,但清单没有直螺纹这一项,是否认为是清单缺项?另外,图纸是规定直螺纹连接或电渣压力焊时,计算钢筋量时还能算搭接长度吗? 回答:直螺纹利用在现浇混凝土钢筋清单这一项里组价考虑即可,图纸是规定直螺纹连接或电渣压力焊时,计算钢筋量时不能再算搭接长度了
2010-04-29 17:47:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看