问题一堆的搬砖人 2023-06-20 22:04:44 | 贵州省 安装 | 269查看 3回答
请问0.1和0.4是啥?
请问冷凝排水管De20管的计算式是1.1*2+6.5+0.1*2+0.4*2 请问0.4和0.1怎么来的。0.4我理解为3.6-3.2对吗?但是0.1诶。不应该就是一根立管直接到风机吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
冷凝水管应该是进入风机盘管的管高,靠自然流到主管,截图的系统图有问题
2023-06-21 09:09:16
-
3.6-3.5
2023-06-20 22:24:58
-
供回水这么计算没问题,冷凝水不行,水往低处流,风机盘管排水口高度要大于冷凝水管高度,并有一定坡度。
2023-06-20 23:18:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看