limingnihao 2010-04-30 10:46:24 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 680查看 1回答
有关剪力墙画法问题
1、剪力墙在遇到暗柱的时候是一笔连通画过去还是分段画过去 2、两者画法对钢筋计算量有无影响
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋规格和间距相同,要画成直通; 2、分段布置水平钢筋会多计算锚固。