• 每三层水平敷设一圈-40X4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢及楼板钢筋之间可靠焊接

    电井每三层水平敷设一圈40*4的热镀锌扁钢,是不是就是指图中强弱电井中明敷一圈40*4的扁钢(绿色一圈)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是,是沿建筑物外墙的梁敷设,防止侧击雷使用的防雷网

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-06-25 14:45:21 

  • 1、根据你所表述的内容是否是高层建筑的均压环设计?

    2、如果是每隔三层设一道均压环的话就不是你说的电井内的扁铁。

    3、建议咨询设计院明确设计的是什么东西,更好地明确的施工。


    首次提交 2023-06-25 14:45:31  最近修改2023-06-25 14:47:29 (修改过1次)

  • 是的

    2023-06-25 14:45:32 

  • 应是沿建筑物周圈布置的水平均压环.

    2023-06-25 15:07:12 